Einführungänken. Unter Energiesystemen versteht man dabei die Einrichtungen für die elektrische Energieerzeugung, deren Transport und deren Verteilung, d.h. die Generatoren, Transformatoren, Leitungen, Sammelschienen, Schalter, Wandler etc.. Die Störungen können dabei durch äußere (z.B. Blitzschläge) oder inn
发表于 2025-3-28 18:56:47 | 显示全部楼层
Typische Fehlerarten in Elektroenergiesystemen und seinen Elementenhrlichsten Fehlerarten in elektrischen Netzen. Als Beispiel sind in Tabelle 2.1 Nennströme und Kurzschlußströme von Synchrongeneratoren bei dreipoligen Kurzschlüssen direkt an den Generatorklemmen angegeben. Kurzschlußströme über dem 10-fachen Nennstrom sind nicht selten. Ähnliche Verhältnisse entst
发表于 2025-3-29 02:03:27 | 显示全部楼层
Wichtigste Fehlerfassungskriteriennnzeichnend für das Auftreten von Kurz- und Erdkurzschlüssen, können aber auch im Betrieb vorkommen, z.B. beim Einschalten von Transformatoren, Asynchronmotoren usw. Das Überstromkriterium kann daher zur Erfassung von Kurzschlüssen und Erdkurzschlüssen benützt werden, wenn die genannten betriebliche
发表于 2025-3-29 05:31:37 | 显示全部楼层
Meßwandler für Schutzzweckeignet sind und typisch 1 oder 5 A (Nennstrom) betragen. In Hochspannungsanlagen liegen die Primärstrome auf Hochspannungspotential und der Stromwandler übernimmt dabei gleichzeitig die Potentialtrennung. Als konventionelle Stromwandler werden solche mit geschlossenem Eisenkern bezeichnet.
发表于 2025-3-29 07:30:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-29 13:27:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-29 16:02:17 | 显示全部楼层
Rechnergestützte Schutz- und Steuertechnik elektrischer Systeme bald in Lastverteilern für on-line Berechnungen eingesetzt. Dabei wurden zunehmend zeitkritische und sicherheitsrelevante Steuerungen und Regelungen durch den Rechner abgearbeitet. Dadurch wurde die Zuverlässigkeit industrieller Digitaltechnik auch in dieser Umgebung bewiesen.Seit dem Erscheinen de
发表于 2025-3-29 22:55:35 | 显示全部楼层
Umformung analoger Größen in digitale Meßsignale angelegt, größtenteils sind es sinusförmige Strom-und Spannungsverläufe, erhalten aus den Sekundärkreisen der Meßwandler. Man muß jedoch berücksichtigen, daß u.U. diese Meßgrößen außer der Grundschwingung auch überlagerte Störsignale in Form von hochfrequenten bzw. subharmonischen Schwingungen, Gle
发表于 2025-3-30 02:52:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-30 04:31:16 | 显示全部楼层
Logische Strukturen von digitalen Schutzeinrichtungennwendung einer großen Anzahl von Informationen und logischer Überprüfungskriterien, kann der Bereich gegenseitiger Verbindungen zwischen dem Schutzobjekt und der Schutzeinrichtung erweitert werden, was eine Beschleunigung und Erhöhung der Genauigkeit in der Fehlererkennung und Fehlerortung, wie auch